免责声明:本网站持续更新。在所有内容翻译完成之前,其中一些内容可能为英文。
建筑通风
CDC建议采取分层策略来减少接触导致COVID-19的SARS-CoV-2病毒。这包括将多种缓解策略与多层防护措施结合使用,以减少疾病的传播并降低接触风险。尽管可能不必将所有考虑因素都纳入保护措施,但建议尽可能实施多种缓解策略以提高有效性。除通风外,分层做法还包括加强社交距离、佩戴口罩和保持手部卫生等。
SARS-CoV-2病毒颗粒在室内比在室外更容易人际传播。在室外时,即使风很轻,病毒粒子的浓度也会随着风迅速降低。在室内时,通风缓解策略有助于抵消自然风的缺乏,并降低室内空气中的病毒颗粒浓度。浓度越低,病毒颗粒被吸入肺部的可能性就越小;接触眼睛和口鼻或从空中掉下来积聚在表面上的几率也越小。保护性通风措施和干预措施可降低空气中的浓度,从而减少对于空间使用者的总体病毒量。
以下是有助于降低空气中病毒颗粒(如SARS-CoV-2)浓度的通风干预措施清单。它们代表了缓解工具箱中的一组工具,每个工具本身都很有效。同时实施多种工具符合CDC缓解策略,并能够提高总体效率。这些通风干预措施可以减少接触病毒的风险,并减少疾病的传播,但不能完全消除风险。
虽然工具清单旨在普遍适用于室内环境,但将其应用于不同的建筑类型、使用情况以及环境和季节性变化下的活动可能仍存在困难。在任何时间点选择使用的工具特定组合可能会有变化。将由建筑物的业主/运营者(根据需要寻求专家咨询)来确定全年中哪些建筑物适合使用哪种工具。
考虑对通风系统进行升级或改进,并采取其他措施,增加清洁空气的输送,稀释潜在的污染物。在考虑更换暖通空调系统和设备时,请咨询经验丰富的暖通空调专业人员。以下一些建议基于美国供热、制冷和空调工程师协会(ASHRAE)关于COVID-19疫情期间建筑运营的指导方针pdf iconexternal icon。除建筑物外,当车辆中有多人时,包括公共交通(公共汽车、地铁、火车、校车、拼车和共享乘车),考虑通风因素也很重要。并非所有注意事项都适用于所有情况。
通风改善可能包括以下部分或全部注意事项:
- 增加室外空气流通,在污染严重的地区需谨慎。
- 在天气允许的情况下打开门窗,增加室外新鲜空气的流入。如果这样做会给建筑物的使用者造成安全或健康风险(例如跌落或引发哮喘症状的风险),则不要打开门窗。
- 使用风扇来提高打开窗户的效率。为了安全地实现这一点,风扇的放置很重要,并且应根据房间的设置而不同。避免将风扇放置在可能导致受污染空气从一个人直接流向另一个人的地方。一个有用的策略是使用安全放置在窗口的窗户风扇,将房间的空气排到室外。这将有助于通过其他打开的门窗将新鲜空气吸入室内,而不会产生强劲的室内气流。
- 减少无法增加室外通风的区域的使用率。
- 确保通风系统正常运行,并按照每个空间的当前占用率提供可接受的室内空气质量。
- 尽可能增加使用空间的气流。
- 关闭任何根据使用期间的使用情况或温度减少空气供应的按需控制通风(DCV)控件。在可以通过温控器控制暖通空调风扇运行的家庭和建筑物中,将风扇设置为“打开”位置而不是“自动”,这样即使在不需要加热或空调的情况下,风扇也会持续运行。
- 将室外空气调节器打开,超过最小设置,以减少或消除暖通空调的空气再循环。在温和的天气下,这不会影响热舒适度或湿度。但在寒冷、炎热或潮湿的天气中,这可能难以做到。
- 改善中央空调过滤:
- 在不显著减少设计气流的情况下,尽可能增加空气过滤external icon。
- 检查滤清器外壳和机架,以确保适当的滤清器装配,并检查最大限度地减少滤清器旁通现象的方法。
- 检查过滤器,以确保它们在使用寿命期内并且已正确安装。
- 使用建筑物时,确保洗手间设施中的排风扇运转正常并满负荷运转。
- 检查并维护厨房、烹饪区等区域的局部排气通风。只要使用这些空间,就应打开这些系统。即使不使用特定空间,也要考虑使用这些系统,以增加所使用建筑物内的整体通风。
- 考虑使用便携式高效微粒空气(HEPA)风扇/过滤系统,以帮助增强空气清洁(尤其是在高风险区域,例如护士办公室或COVID-19易感人群和/或COVID-19患病风险较高的人群经常聚集的区域)
- 通过重新评估供气和排气扩散器和/或气流调节器的位置(尤其是在高风险区域),让洁净空气向空气不太洁净的方向流动。
- 考虑使用紫外线杀菌辐射(UVGI)作为补充措施,以帮助灭活SARS-CoV-2,尤其是在增加室内通风条件有限的情况下。房间上部UVGI系统pdf icon可用于在使用空间内提供空气清洁,管道内UVGI系统可帮助增强中央通风系统内部的空气清洁。
**注:以上列出的通风干预注意事项包括一系列初始成本和运行成本,以及社区发病率、口罩遵守性预期和房间居住者密度等风险评估参数,这些因素可能会影响对实施哪些干预措施的考虑。成本是对每个房间采用以上所列通风干预成本的估算。示例如下:
在非居住环境中,考虑在人员使用建筑物前后以最大的外部气流运行HVAC系统2小时。
- 无成本:开窗;检查及保持局部排气通风;禁用DCV控制装置;或改变室外气流调节器的位置
- 100美元以下:使用风扇增强开窗效率;或改变供气/排气扩散器的位置以形成定向气流
- 约500美元:增设便携式HEPA风扇/过滤系统
- 约1500美元:增设房间上部UVGI装置