유의 사항:이 웹 사이트는 수시로 업데이트됩니다. 일부 내용은 모든 내용이 번역될 때까지 영어로 기재되어 있을 수 있습니다.
건물 환기
CDC는 COVID-19 유발 바이러스인 SARS-CoV-2에 대한 노출 줄이기 차원에서 다중적인 전략을 권장합니다. 질병 확산 방지와 노출 위험 낮추기를 위한 여러 다중 보호책과 함께 다양한 방역 전략 적용이 여기에 해당합니다. 보호를 위해 모든 고려사항을 다 적용할 필요는 없다 해도 가능하면 여러 방역 전략을 실시하여 효율성을 높이는 것이 좋습니다. 다중적 접근법에는 환기 이외에도 사회적 거리두기, 마스크 착용, 손 위생에 유념하는 것이 포함됩니다.
SARS-CoV-2 바이러스 입자는 실외보다 실내에서 더 쉽게 사람들 사이에 퍼집니다. 바이러스 입자 농도는 실외의 경우, 바람이 매우 약하더라도 불면 빠르게 감소합니다. 실내라면 환기 중심의 방역 전략으로 자연 바람이 불지 않는 것을 상쇄하면 실내 공기 중에 있는 바이러스 입자 농도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 농도가 낮을수록 숨 쉴 때 바이러스 입자가 폐에 들어올 가능성, 눈/코/입에 닿을 가능성, 공기중에서 가라앉아 표면에 쌓일 가능성이 줄어듭니다. 방역 환기 실천과 개입은 공기 중 바이러스 농도를 줄여주므로 해당 공간 이용자의 바이러스 노출량이 전체적으로 감소할 것입니다.
공기 중 SARS-CoV-2와 같은 바이러스 입자 농도를 줄이는 데 도움이 되는 환기 개입 방식 목록을 아래에 제시합니다. 이러한 방법은 각각 자체적으로 효과를 나타내는 "경감 종합책 도구" 목록에 속해 있습니다. 동시에 여러 도구를 실시하는 것이 CDC 방역 전략에 부합하며 전반적인 효율성도 향상됩니다. 그러나 이러한 환기 개입으로 바이러스 노출 위험을 줄이고 질병 확산을 줄일 수는 있지만 위험을 완전히 제거하지는 못합니다.
도구 목록은 실내 환경 전반에 걸쳐 보편적으로 적용할 수 있도록 개발되기는 했지만 환경이나 계절 변화를 비롯해 다양한 건물 유형, 이용 정도, 활동에 일괄적으로 적용하기는 어려울 것입니다. 따라서 언제든지 선택한 특정 도구 조합을 변경할 수 있습니다. 1년 내내 시기에 맞게 각 건물에 적합한 도구를 식별하는 것은 건물 소유주/운영자의 책임입니다(필요하면 전문가 상담 받기).
깨끗한 공기 공급을 늘리며 잠재적인 오염 물질을 희석할 수 있도록 환기 시스템 업그레이드나 개선, 기타 조치를 고려합니다. HVAC 시스템이나 장비를 변경하고자 할 때에는 숙련된 난방환기공조(HVAC) 전문가의 상담을 받으세요. 아래 권장사항 중 일부는 미국공조냉동공학회(ASHRAE)가 제시한COVID-19 시기 건물 운영 지침pdf iconexternal icon에 기초합니다. 건물 외에도 대중 교통(버스, 지하철, 기차, 스쿨버스, 카풀, 공유차량) 등 여러 사람이 사용하는 교통편의 경우에도 환기 관련 고려사항은 중요합니다. 모든 시나리오 상황에 모든 고려사항을 적용할 수는 없습니다.
환기 개선을 위해 다음 고려사항 중 일부 또는 전체를 고려하세요.
- 외기 환기량을 늘리되, 오염도가 높은 지역에서는 신중히 결정해야 합니다.
- 날씨가 좋으면 창문과 문을 열어 신선한 실외 공기 유입량을 늘립니다. 건물 이용자에게 안전 또는 건강 위험(예: 낙상 위험, 천식 증상 유발)을 초래할 경우에는 창문과 문을 열지 말아야 합니다.
- 환기 장치를 사용하여 창문 개방 효율성을 높입니다. 이 조치를 안전하게 실시하려면 환기팬 배치가 중요하며 이는 실내 환경 구성에 따라 달라집니다. 오염되었을 우려가 있는 공기가 한 사람을 지나 다른 사람에게 직접 가지 않게 환기장치 배치에 주의해야 합니다. 이를 위한 한 가지 유용한 전략은 창문에 창문용 환기구를 안전하고 단단하게 설치해 사용하여 실내 공기를 실외로 배출하는 것입니다. 이것은 실내에서 강한 공기 흐름을 생성하지는 않겠지만, 다른 열린 창문과 문을 통해 실내로 신선한 공기가 들어오게 하는 데 도움이 됩니다.
- 실외 환기를 늘릴 수 없는 공간은 이용자를 줄입니다.
- 환기 설비가 올바로 기능하여 각 공간의 현재 이용 인원 수에 맞게 적정한 실내 공기 청정도가 확보되게 해야 합니다.
- 사용하는 공간의 공기 흐름을 가급적 늘립니다.
- 사용 시간 동안 사용 인원 또는 온도에 따라 공기 공급을 줄이는 감지식 환기(DCV) 제어 기능을 끕니다. 온도조절기에서 HVAC 환기장치 작동을 제어할 수 있는 주택이나 건물에서는 환기장치 "자동"이 아니라 "ON(작동)" 위치로 설정합니다. 그러면 난방이나 에어컨이 필요하지 않은 경우에도 계속 환기장치가 작동합니다.
- HVAC 공기 재순환을 줄이거나 제거하려면 실외 공기 댐퍼를 최소 설정 이상으로 개방합니다. 하지만 온난한 날씨에서는 그렇게 해도 온도나 습도에 영향을 미치지 않지만 춥거나 덥거나 습한 날씨에서는 쉽지 않은 방법일 것입니다.
- 중앙 공기 여과 기능 개선:
- 설계된 공기 흐름을 크게 줄이지 않는 범위에서 공기 여과를 최대로 강화external icon합니다.
- 필터 하우징과 랙을 점검하여 필터가 제대로 장착되어 있는지 확인하고 필터 우회량을 최소화할 수 있는 방법을 모색합니다.
- 필터를 점검하여 사용수명이 지나지 않았고 제대로 설치되었는지 확인합니다.
- 건물에 사람들이 있을 때는 화장실 배기팬을 최대 성능으로 정상 작동시킵니다.
- 주방, 조리실 등의 구역별 배기 환기를 검사하고 관리합니다. 이러한 공간은 사용할 때마다 환기 설비를 가동시켜야 합니다. 일부 특정 공간은 사용하지 않는 경우에라도 전체 건물 환기 강화 차원에서 환기 설비를 가동하는 것이 좋습니다.
- 공기 정화를 위해 휴대용 고효율미립자공기(HEPA) 장치/여과시스템 사용을 고려합니다(간호실이나 COVID-19 감염 의심자 및/또는 COVID-19 감염 고위험군이 자주 이용하는 구역에 특히 유의).
- 급배기 공기 디퓨저 및/또는 댐퍼 배치 위치를 재평가하여 공기가 깨끗한 곳에서 덜 깨끗한 구역으로 이동하게 합니다(고위험 구역에 특히 유의).
- 실내 환기 강화를 위해 선택할 수 있는 것이 많지 않은 경우, SARS-CoV-2 비활성화에 도움이 되는 보충 장치로 UVGI(자외선살균조사)를 사용하는 것이 좋습니다. 상층부 UVGI 설비pdf icon는 사람이 있는 공간에서 공기 정화에 사용할 수 있으며, 덕트 내 UVGI 설비는 중앙 환기 설비 내부에서 공기 정화를 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.
*참고: 위에 설명한 환기 개입을 고려할 때는 지역사회 발생 수준, 마스크 착용 준수 기대치, 실내 이용자 밀도와 같은 위험 평가 매개변수는 물론 개입 방법 도입에 영향을 미칠 수 있는 다양한 초기 비용과 운영 비용도 고려해야 합니다. 다음은 설명한 환기 개입 비용에 대한 방당 비용 추정치 예입니다.
비주거 환경: 건물 이용 전후로 2시간 동안 HVAC 설비를 가동해 실외 공기 유입 최대화
- 비용 없음: 창문 열기, 국소 배기 환기 검사 및 관리, DCV 제어 비활성화, 실외 공기 댐퍼 위치 변경
- $100 미만: 환기장치를 사용하여 창문 개방 효율성 증대, 공급/배기 디퓨저 위치를 바꾸어 방향성 공기 흐름 생성
- $500 정도: 휴대용 HEPA 장치/필터 설비 추가
- $1500 정도: 상층부 UVGI 장치 추가