Thông gió trong các tòa nhà

Thông gió trong các tòa nhà
Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2020

CDC đề xuất một chiến lược phân lớp để giảm thiểu mức độ phơi nhiễm với SARS-CoV-2, loại vi-rút gây ra COVID-19. Điều này bao gồm sử dụng nhiều chiến lược giảm thiểu với nhiều lớp bảo vệ để giảm sự lây lan của dịch bệnh và giảm nguy cơ phơi nhiễm. Mặc dù có thể không cần thiết phải áp dụng mọi lưu ý để bảo vệ, nhưng việc thực hiện nhiều chiến lược giảm thiểu được khuyến khích, nếu có thể, để nâng cao hiệu quả. Ngoài thông gió, cách tiếp cận phân lớp bao gồm nỗ lực cải thiện cách ly giao tiếp xã hộiđeo khẩu trang, và vệ sinh tay.

Hạt vi-rút SARS-CoV-2 lây lan giữa mọi người dễ dàng trong nhà hơn ngoài trời. Khi ở ngoài trời, nồng độ của các hạt vi-rút giảm nhanh chóng theo gió, thậm chí là khi gió rất nhẹ.  Khi ở trong nhà, các chiến lược giảm thiểu thông gió giúp bù đắp sự thiếu gió tự nhiên và giảm nồng độ các hạt vi-rút trong không khí trong nhà. Nồng độ càng thấp thì khả năng quý vị hít các hạt vi-rút vào phổi; tiếp xúc với mắt, mũi và miệng; hoặc rơi ra ngoài không khí để tích tụ trên các bề mặt càng ít. Các quy trình và biện pháp can thiệp hệ thống thông gió bảo vệ có thể làm giảm nồng độ các hạt vi-rút trong không khí, làm giảm tải lượng vi-rút tổng thể cho người sống trong tòa nhà.

Dưới đây là danh sách các biện pháp can thiệp hệ thống thông gió có thể giúp giảm nồng độ các hạt vi-rút trong không khí, chẳng hạn như SARS-CoV-2. Các biện pháp này đại diện cho một danh sách "các công cụ trong hộp công cụ giảm thiểu nguy cơ", mỗi công cụ có thể có hiệu quả riêng.  Việc triển khai nhiều công cụ cùng lúc là phù hợp với các chiến lược giảm thiểu của CDC và tăng hiệu quả tổng thể. Những biện pháp can thiệp hệ thống thông gió này có thể làm giảm nguy cơ phơi nhiễm với vi-rút và giảm lây lan dịch bệnh, nhưng sẽ không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

Mặc dù danh sách các công cụ được thiết kế để áp dụng rộng rãi trong các môi trường trong nhà, nhưng việc áp dụng các công cụ này cho các loại tòa nhà, lĩnh vực công việc và hoạt động khác nhau trong điều kiện thay đổi theo môi trường và theo mùa có thể là một thách thức. Sự kết hợp cụ thể của các công cụ được chọn để sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào có thể thay đổi. Chủ sở hữu/đơn vị vận hành điều hành tòa nhà (có được sự tư vấn của chuyên gia khi cần thiết) có quyền xác định những công cụ nào phù hợp cho từng tòa nhà trong suốt cả năm.

Các lưu ý về cải thiện hệ thống thông gió

Cân nhắc việc cải thiện hoặc nâng cấp hệ thống thông gió và các bước khác để tăng cường việc cấp không khí trong sạch và làm loãng các chất chứa mầm bệnh tiềm ẩn. Xin tư vấn từ các chuyên gia về điều hòa không khí, thông gió và sưởi ấm có kinh nghiệm (HVAC) khi cân nhắc tới việc thay đổi thiết bị và các hệ thống HVAC.  Một số khuyến nghị dưới đây dựa trên  Hướng Dẫn Vận Hành Tòa Nhà Trong Đại Dịch COVID-19pdf iconexternal icon của Hiệp Hội Các Kỹ Sư Nhiệt Lạnh và Điều Hòa Không Khí Hoa Kỳ (ASHRAE). Ngoài các tòa nhà, cân nhắc cải thiện hệ thống thông gió cũng rất quan trọng khi các phương tiện chứa nhiều người, bao gồm cả phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, tàu điện ngầm, xe lửa, xe buýt trường học, xe chở nhiều người và xe đi chung). Không phải tất cả các lưu ý đều có thể áp dụng cho mọi trường hợp.

Cải thiện hệ thống thông gió có thể bao gồm một số hoặc tất cả các lưu ý sau:

  • Tăng thông gió từ bên ngoài, đồng thời cảnh giác khi dùng ở các khu vực có mức độ ô nhiễm cao.
  • Khi điều kiện thời tiết cho phép, hãy tăng cường không khí trong lành ngoài trời vào trong tòa nhà bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào. Không mở cửa sổ và cửa ra vào nếu làm vậy gây ra nguy cơ về an toàn hoặc sức khỏe (VD: nguy cơ té ngã, kích hoạt các triệu chứng bệnh hen) đối với người ở trong tòa nhà.
  • Sử dụng quạt để tăng hiệu quả lưu thông không khí khi mở cửa sổ. Để làm điều này một cách an toàn, vị trí đặt quạt rất quan trọng và sẽ tùy thuộc vào hình dạng phòng. Tránh đặt quạt theo cách có khả năng luân chuyển không khí bị nhiễm mầm bệnh từ người này sang người khác một cách trực tiếp. Có một chiến lược hữu ích, đó là sử dụng quạt cạnh cửa sổ, quạt được đặt cẩn thận và an toàn bên cạnh một cửa sổ để thổi không khí trong phòng ra ngoài. Việc này có thể giúp hút không khí trong lành vào trong phòng qua cửa sổ và cửa ra vào đang mở khác mà không tạo ra các dòng khí mạnh trong phòng.
  • Giảm sử dụng những không gian không thể tăng cường thông gió ngoài trời.
  • Đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động bình thường và cung cấp chất lượng không khí trong nhà ở mức chấp nhận được đối với lượng người hiện diện trong mỗi không gian.
  • Tăng lưu lượng không khí cho các không gian đang sử dụng khi có thể.
  • Tắt mọi điều khiển thông gió được kiểm soát theo nhu cầu (DCV) có thể làm giảm lưu lượng không khí dựa trên việc sử dụng hoặc nhiệt độ trong giờ sử dụng. Tại nhà dân và tòa nhà nơi hệ thống vận hành quạt HVAC có thể được kiểm soát tại bộ điều chỉnh nhiệt, đặt quạt ở chế độ "bật" thay vì "tự động", việc này sẽ khiến quạt vận hành liên tục, kể cả khi không dùng hệ thống điều hòa không khí và sưởi.
  • Mở van điều tiết không khí ngoài trời vượt mức cài đặt tối thiểu để giảm hoặc loại bỏ việc lưu thông khí HVAC. Trong điều kiện thời tiết dễ chịu, việc này sẽ không ảnh hưởng đến độ ẩm hay cảm giác về nhiệt độ. Tuy nhiên, điều này có thể khó thực hiện trong điều kiện thời tiết nóng, lạnh hoặc có độ ẩm.
  • Cải thiện hệ thống lọc không khí trung tâm:
    • Tăng thiết bị lọc không khíextnal icon càng cao càng tốt mà không làm giảm lưu lượng không khí một cách đáng kể.
    • Kiểm tra vỏ và giá đỡ thiết bị lọc để đảm bảo vừa vặn với thiết bị lọc, đồng thời tìm cách để giảm thiểu luồng khí không qua thiết bị lọc.
    • Kiểm tra các bộ lọc để đảm bảo thiết bị vẫn còn trong tuổi thọ hoạt động và được lắp đặt đúng cách.
  • Đảm bảo quạt thông gió trong phòng vệ sinh hoạt động hết công suất khi tòa nhà được đưa vào sử dụng.
  • Kiểm tra và duy trì thông khí cục bộ ở những khu vực như nhà bếp, khu vực nấu ăn, v.v. Vận hành các hệ thống này bất cứ khi nào những khu vực trên được sử dụng. Cân nhắc việc vận hành các hệ thống này, kể cả khi khu vực đặc biệt không được sử dụng để tăng độ thông gió chung trong những toà nhà có người ở.
  • Xem xét hệ thống quạt/lọc không khí dạng hạt (HEPA) di động có hiệu quả cao để giúp tăng cường khả năng làm sạch không khí (đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao hơn như văn phòng y tá thường xuyên có người sử dụng với khả năng lây nhiễm COVID-19 cao hơn và/hoặc có rủi ro bị nhiễm COVID-19 cao hơn).
  • Tạo ra chuyển động luồng khí từ sạch đến ít sạch hơn bằng cách đánh giá lại vị trí của bộ khuếch tán và/hoặc van điều tiết lưu thông không khí (đặc biệt là ở những khu vực có nguy cơ cao hơn).
  • Cân nhắc sử dụng chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím (UVGI) như một biện pháp bổ sung để giúp bất hoạt SARS-CoV-2, đặc biệt nếu các lựa chọn để tăng cường thông gió trong phòng bị hạn chế. Hệ thống UVGI vùng trênpdf icon có thể được sử dụng để cung cấp sự làm sạch không khí trong những khu vực được sử dụng và các hệ thống UVGI trong đường ống có thể giúp nâng cao khả năng làm sạch không khí trong các hệ thống thông gió.

*Lưu ý: các cân nhắc về can thiệp thông gió được liệt kê phía trên với phạm vi chi phí vận hành và chi phí ban đầu, cùng các tham số đánh giá nguy cơ như tỉ lệ mắc bệnh trong cộng đồng, kỳ vọng tuân thủ về việc đeo khẩu trang và mật độ người trong phòng có thể ảnh hưởng tới các lưu ý mà các biện pháp can thiệp sử dụng để triển khai.  Dự toán chi phí cho mỗi phòng đối với các biện pháp can thiệp hệ thống thông gió đã liệt kê trong chi phí. Sau đây là một số ví dụ:

Tại những nơi không bao gồm nơi ở, xem xét vận hành hệ thống HVAC xử lý tối đa luồng không khí bên ngoài trong 2 giờ trước và sau thời gian tòa nhà được sử dụng.

  • Không mất phí: mở cửa sổ; kiểm tra và duy trì hệ thống thông gió cục bộ; tắt bộ điều khiển DCV; hoặc đặt lại các van điều tiết không khí ngoài trời
  • Thấp hơn 100 USD: dùng quạt để tăng hiệu quả của việc mở cửa thông khí; hoặc đặt lại bộ khuếch tán nguồn cấp/thông gió để tạo ra các luồng khí có định hướng
  • (xấp xỉ) 500 USD: thêm hệ thống lọc/quạt HEPA di động
  • (xấp xỉ) 1500 USD: thêm UVGI phòng trên

Câu hỏi thường gặp về thông gió

Nguy cơ lây lan vi-rút Corona gây ra dịch bệnh 2019 (COVID-19) qua hệ thống thông gió chưa phổ biến ở thời điểm này. Vi-rút RNA được phát hiện ở lưới không khí hoàn lưu, trong ống dẫn khí hoàn lưu, ở bộ lọc của hệ thống sưởi, điều hòa, thông gió (HVAC), nhưng việc phát hiện vi-rút RNA nói riêng không có nghĩa là vi-rút được ghi lại có khả năng truyền dịch bệnh. Một nhóm nghiên cứu báo cáo rằng việc sử dụng phương pháp lấy mẫu cho phép họ tìm các phần tử vi-rút có thể sống trong phòng bệnh của bệnh nhân COVID-19external iconexternal icon có hệ thống thông gió, hệ thống lọc và khử trùng bằng tia cực tím (UV) hiệu quả (với khoảng cách xa từ 16 feet với bệnh nhân). Tuy nhiên, việc tập trung vào các vi-rút có thể sống đã được phát hiện được coi là chưa đủ để gây ra lây truyền dịch bệnh. Có thể hệ thống HVAC sẽ được cân nhắc áp dụng một số thay đổi liên quan đến những phát hiện này, tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận một cách chắc chắn. Dù việc có nhiều luồng không khí trong một khu vực cụ thể có thể khiến việc lây lan dịch bệnh trở nên dễ dàng hơn, chưa có bằng chứng nào ở hiện tại cho thấy vi-rút có thể sống được truyền qua hệ thống HVAC để gây ra lây lan dịch bệnh cho những người ở khu vực khác sử dụng chung một hệ thống thông gió.

Các cơ sở y tế áp dụng những yêu cầu về thông gió để giúp ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh lây nhiễm liên quan đến môi trường y tế. Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn Kiểm soát Lây nhiễm Dịch bệnh trong Môi trường Cơ sở Y tế.

Các chủ tòa nhà và quản lý những cơ sở không phải y tế (doanh nghiệp và trường học) nên giữ gìn hệ thống thông gió của tòa nhà theo quy định nhà cao tầng của địa phương/tiểu bang và các hướng dẫn có thể áp dụng. Việc bảo đảm tỷ lệ thông gió và lượng không khí ngoài trời thích hợp là một bước quan trọng mà chủ sở hữu và người quản lý tòa nhà có thể thực hiện để bảo đảm chất lượng không khí trong nhà.

Khi những giọt nước lớn (từ 100 micrometer [µm] trở lên) sẽ lắng xuống các bề mặt xung quanh trong vài giây, những hạt nhỏ hơn có thể ngưng đọng trong không khí lâu hơn. Có thể mất vài phút để các hạt có kích thước 10 µm lắng xuống, trong lúc các hạt có kích thước từ 5 µm trở xuống có thể không lắng xuống trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Thông gió pha loãng và lọc các hạt thường được sử dụng để loại bỏ những hạt nhỏ hơn này khỏi không khí. Những hạt lớn hơn cũng có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng những chiến thuật này, nhưng vì các hạt này thường lắng xuống nhanh nên có khả năng không bị hút đi bởi hệ thống lọc. Thời gian cần thiết để loại bỏ các hạt trong không khí ở một không gian có thể được ước tính sau khi nguồn các hạt gây lây nhiễm không còn ở nơi đó và không khí pha loãng không còn hạt gây lây nhiễm (ví dụ như đó là nguồn không khí không bị nhiễm khuẩn hoặc thông khí sạch từ hệ thống lọc/quạt không khí hạt hiệu quả cao (HEPA) [Xem thảo luận về thiết bị lọc HEPA dưới đây]). Bảng B.1 trong Hướng dẫn về Kiểm soát Lây nhiễm trong Môi trường ở Các Cơ sở Y tế (2003) cho biết các ước tính về thời gian cần thiết để loại bỏ những chất nhiễm khuẩn trong không khí, bao gồm hạt chứa vi-rút trong không khí, theo luồng không khí đi qua thông gió, hút và lọc pha loãng. Bảng dưới đây cung cấp các ước tính về thời gian để loại bỏ các chất nhiễm khuẩn trong không khí dựa trên tỷ lệ thông gió của phòng, được đo bởi sự thay đổi trong không khí theo giờ (ACH) và tính hiệu quả của việc loại bỏ được mong muốn (99% hoặc 99,9%).

Dù có một số bệnh truyền nhiễm trong không khí (như bệnh sởi) nơi CDC cung cấp hướng dẫn cụ thể đối với 99. 9% thời gian chờ diệt khuẩn, khuyến nghị chung trong Hướng dẫn Kiểm soát Lây nhiễm trong Môi trường ở Các Cơ sở Y tế của CDC đang đợi để có một đợt giảm 99% các hạt trong không khí được tạo ra trước khi quay trở lại căn phòng. Nếu không có hướng dẫn cụ thể nêu rõ thời gian chờ lâu hơn đối với vi-rút gây ra COVID-19, SARS-CoV-2, thời gian chờ có liên quan đến tỷ lệ làm sạch 99% là phù hợp đối với không gian y tế và các không gian khác. Bất kể cột 99% hay 99,9% trong Bảng B.1 được sử dụng, giá trị trong bảng thường thấp hơn thời gian làm sạch pha loãng trong thực tế như đã được ghi chú trong phần chú thích, bao gồm câu sau: "Những khoảng thời gian được nêu giả định độ hòa trộn hoàn hảo của không khí ở trong một không gian (nghĩa là yếu tố hòa trộn = 1). Tuy nhiên, mức độ hòa trộn hoàn hảo thường không xảy ra. Thời gian loại bỏ trong các phòng hoặc khu vực có điều kiện hòa trộn không khí không hoàn hảo hoặc không khí ứ trệ." Để sử dụng Bảng B.1 đúng cách nhằm thiết lập thời gian làm sạch ở bất cứ không gian nào, phải nhân thời gian trong bảng với hệ số hòa trộn (k), dao động từ 1 đến 10. Hệ số này đại diện cho mức độ hòa trộn và làm loãng mật độ hạt có trong không khi bên trong phòng bằng hệ thống thông gió. Theo quy tắc may rủi, những căn phòng có lưu lượng dòng khí cao hơn (6 ACH trở lên) và cách bố trí lưới cấp và thoát khí tốt (phòng cách ly bệnh truyền nhiễm theo đường không khí của bệnh viện) được xem là có độ hòa trộn "tốt", do đó thường sử dụng hệ số hòa trộn k = 3 cho các không gian này. Trong trường hợp đó, thời gian được chỉ ra ở Bảng B.1 phải được nhân với 3 để xác định thời gian làm sạch thực tế trước khi đi vào không gian đó lần nữa.  Những không gian không được thông khí hoặc thông khí kém có giá trị k điển hình dao động từ 8 đến 10. ACH tăng thường dẫn đến giảm k, mặc dù k cũng có thể giảm bằng cách sử dụng quạt trong không gian, điều này không ảnh hưởng đến ACH.  Cuối cùng, thời gian chờ có thể giảm xuống bằng cách tăng ACH, giảm k hoặc kết hợp cả hai.

Ví Dụ 1: Phòng có kích thước 12 feet x 10 feet, trần cao 9 feet, được lắp đặt một hệ thống thông khí 100% với ngoài trời, đưa vào lượng khí cấp là 65 feet khối/phút (cfm) (Qs = 65 cfm) và lượng khí thoát từ phòng ra là 72 cfm (Qe = 72 cfm). Phòng này có mức độ hòa trộn không khí trung bình, nên được gán giá trị k = 5. Thời gian cần để giảm 99% mật độ hạt trong không khí là bao lâu?

Do Qe lớn hơn Qs 7 cfm, hệ thống sưởi, thông khí và điều hòa không khí (HVAC) đưa 7 cfm không khí từ các khu vực liền kề (VD: phòng áp suất âm) vào trong phòng. Trong ví dụ này, giả sử 7 cfm khí đưa vào không có các hạt mang bệnh truyền nhiễm trong không khí. Lưu lượng dòng khí sạch tính theo đơn vị thể tích (Q) lớn hơn giá trị trong khoảng từ Qs đến Qe, do đó Q = 72 cfm. Bây giờ, ta tính lượng khí thay đổi trong mỗi giờ:

ACH = [Q x 60] / (thể tích phòng) = (72 cfm x 60) / (12' x 10' x 9') = 4320/1080 = 4.0 ACH

Theo Bảng B.1 thời gian chờ hòa trộn hoàn hảo căn cứ trên 4 ACH và mức giảm 99% lượng hạt trong không khí là 69 phút.

Lấy hệ số hòa trộn bằng 5, thời gian chờ ước tính để giảm 99% lượng chất ô nhiễm trong không khí trong phòng là 5 x 69 = 345 phút, tức 5 giờ 45 phút.

Lưu ý:  Việc xác định giá trị đúng của hệ số hòa trộn là rất khó và đòi hỏi phải có thiết bị đặc biệt để đo lưu lượng khí cũng như tiến hành thử nghiệm phân rã khí đánh dấu. Vì vậy, các ước tính k thận trọng thường được sử dụng (như mô tả trên đây)  Ngoài ra, việc bổ sung thiết bị làm sạch không khí (ví dụ: bộ lọc HEPA di động) trong cùng một phòng sẽ giảm thời gian chờ đợi.  Tốc độ lưu thông từ thiết bị làm sạch không khí có thể được thêm vào Q đã xác định trên, điều này sẽ làm tăng tổng ACH trong phòng.  Chuyển động của không khí do thiết bị làm sạch không khí tạo ra cũng có thể làm giảm giá trị k.  Tuy nhiên, ACH tăng và k giảm có thể giúp giảm đáng kể thời gian chờ. Xem Ví dụ 2 để biết thêm thông tin, bao gồm ví dụ về cách tính toán.

Các bộ lọc được sử dụng trong hệ thống sưởi, thông khí và điều hòa không khí (HVAC) thường được thử nghiệm theo các quy trình được nêu trong Tiêu Chuẩn ANSI/ASHRAE 52.2-2017-Phương Pháp Thử Nghiệm Thiết Bị Làm Sạch Không Khí Thông Gió Thông Thường để đạt Hiệu Suất Loại Bỏ theo Kích Cỡ Hạt. Để tham khảo tiêu chuẩn này, người dùng cuối thường phải mua bộ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, ASHRAE, một tổ chức thế giới chuyên về các hệ thống trong tòa nhà, chất lượng không khí trong nhà và tính bền vững của môi trường xây dựng, đã đăng tải tài liệu này lên để xem trực tuyến miễn phíexternal icon trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra. Dựa trên hiệu quả lọc xác định bởi quy trình thử nghiệm, các bộ lọc được chỉ định với một Giá Trị Báo Cáo Hiệu Quả Tối Thiểu (MERV). MERV cung cấp thước đo "hiệu quả lọc" trong phạm vi kích thước hạt được quy định trong quy trình thử nghiệm. Giá trị MERV nằm trong khoảng từ 1 đến 16 và giá trị MERV càng cao thì bộ lọc càng có hiệu quả cao hơn.

Nghiên cứu cho thấy rằng kích thước hạt của vi-rút gây ra COVID-19 SARS-CoV-2 vào khoảng 0.1 micromet (µm). Tuy nhiên, nhìn chung vi-rút không chỉ tự di chuyển trong không khí. Những vi-rút này sản sinh từ cơ thể con người, do đó vi-rút chứa trong các giọt bắn từ đường hô hấp và nhân giọt bắn (giọt bắn từ đường hô hấp đã khô) có kích thước lớn hơn một vi-rút độc lập. Hầu hết các giọt và hạt bắn từ đường hô hấp bay ra khi nói, hát, thở và ho có kích thước nhỏ hơn 5 µm. CDC khuyến nghị sử dụng các bộ lọc thông gió hiệu quả cao nhất có thể mà không ảnh hưởng xấu đến hiệu suất tổng thể của hệ thống HVAC. ASHRAE có hướng dẫn tương tự, tuy nhiên, họ đề xuất mục tiêu hiệu quả lọc tối thiểu là MERV 13, miễn là không có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất hệ thống HVAC và sự thoải mái của mọi người. Bộ lọc MERV 13 có hiệu suất​​​​​​​ giữ các hạt với phạm vi kích thước từ 0,3 µm đến 1,0 ít nhất là 50% và phạm vi kích thước từ 1 µm đến 3 µm là 85%.  Nói chung, những hạt này có khả năng tồn tại trong không khí trong nhiều giờ và chủ yếu sẽ xâm nhập sâu vào phổi. Bộ lọc MERV 14 có thể giữ lại các hạt với hiệu quả tối thiểu lần lượt là 75% và 90%. Hiệu quả của các bộ lọc MERV 15 và MERV 16 thậm chí còn cao hơn. Do đó, các bộ lọc được khuyến nghị có hiệu quả hơn đáng kể trong việc giữ lại các hạt so với bộ lọc MERV 8 điển hình, chỉ có hiệu quả khoảng 20% đối với các hạt có kích thước khoảng 1 µm đến 3 µm và không có hiệu quả giữ lại các hạt có kích thước nhỏ hơn 0,3 µm đến 1,0 µm.

Tăng hiệu quả lọc có thể làm tăng khả năng giảm áp suất trên các bộ lọc. Điều này có thể dẫn đến tăng mức năng lượng quạt cần sử dụng, giảm tốc độ luồng không khí và/hoặc các vấn đề về kiểm soát nhiệt độ trong nhà và mức độ ẩm tương đối. Các phát triển khoa học trong thiết kế bộ lọc đã hạn chế độ giảm áp suất và tác động của bộ lọc đối với hoạt động của hệ thống HVAC, nhưng không phải tất cả các bộ lọc đều áp dụng công nghệ mới hơn. Trước khi nâng cấp bộ lọc, bộ lọc cụ thể đang được xem xét cần được điều tra về xếp hạng độ giảm áp suất ở (các) tốc độ luồng khí dự kiến sẽ sử dụng và các tác động tiềm ẩn của độ giảm áp suất đó được đánh giá dựa trên khả năng của hệ thống HVAC hiện tại.

Bộ lọc không khí dạng hạt (HEPA) hiệu quả cao thậm chí còn hiệu quả hơn trong việc lọc các hạt lây nhiễm do con người sinh ra so với bộ lọc MERV 16. Tuy nhiên, ngoài một số ứng dụng nhất định, bộ lọc HEPA hiếm khi được sử dụng trong hệ thống HVAC trung tâm. [Xem câu hỏi vềBộ lọc HEPA di động để tìm hiểu thêm và ứng dụng của bộ lọc trong việc làm sạch không khí để bảo vệ sức khỏe].

Luồng khí có định hướng là một khái niệm thông gió bảo vệ trong đó luồng không khí chuyển động theo hướng từ sạch đến kém sạch. Khái niệm thông gió này được áp dụng cho các khu vực mà môi trường "sạch" yêu cầu mức độ bảo vệ cao hơn và/hoặc nơi môi trường "kém sạch" có nguy cơ chứa các chất gây ô nhiễm trong không khí cao hơn (các hoạt động hoặc nơi cư trú của các cá nhân có nguy cơ bị lây nhiễm). Những ví dụ về không gian "sạch" có thể bao gồm các trạm phân loại của cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc các phòng/hành lang tiếp giáp với các hoạt động có nguy cơ cao. Những ví dụ về không gian "kém sạch" có thể bao gồm không gian chứa những người đã biết/nghi ngờ có nhiễm hoặc không gian nơi một hoạt động đã biết làm tăng khả năng tạo ra các hạt lây nhiễm trong không khí.

Việc tạo ra luồng không khí định hướng có thể được thực hiện trong một không gian cụ thể hoặc giữa hai không gian liền kề. Điều này có thể được thực hiện một cách thụ động, thông qua việc bố trí có chủ đích hệ thống cung cấp và thải nhiệt, hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC) hoặc bằng cách tạo ra sự chênh lệch áp suất có chủ đích giữa các không gian liền kề thông qua đặc điểm kỹ thuật của tốc độ dòng khí thải và dòng khí cung cấp. Việc tạo ra luồng không khí định hướng cũng có thể được thực hiện một cách chủ động, thông qua việc sử dụng quạt hút gió qua cửa sổ mở, vị trí chiến lược của hệ thống ống dẫn gắn với bộ lọc HEPA di động hoặc hệ thống hút khí chuyên dụng (lắp đặt hoặc di động) tạo ra luồng gió mong muốn bằng cách xả khí ra cửa sổ, cửa ra vào hoặc thông qua các ống dẫn tạm thời.  Trong các cài đặt cụ thể, cũng có thể sử dụng các biện pháp can thiệp thông gió kiểm soát cục bộ chuyên biệt để thiết lập hướng luồng không khí mong muốn (xem NIOSH Đầu giường thông gió ).

Các luồng không khí định hướng phải được đánh giá cẩn thận. Kiểm tra hiệu quả của luồng không khí định hướng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng kỹ thuật đánh dấu trực quan sử dụng "ống khói" hoặc "máy tạo sương mù" cầm tay. Có thể sử dụng các công cụ khác, màn hình điện tử hoặc thiết bị hỗ trợ trực quan để theo dõi chênh lệch áp suất khi luồng không khí định hướng được thiết lập giữa hai không gian liền kề. Để giảm khả năng hướng luồng không khí lây nhiễm sang những người ở trong không gian không lây nhiễm, điều quan trọng là phải thiết lập các xác định không gian "sạch" và "kém sạch" bằng cách sử dụng các lưu ý đánh giá rủi ro kiểm soát lây nhiễm.

Nghiên cứu cho thấy rằng kích thước hạt của vi-rút gây ra COVID-19 SARS-CoV-2 vào khoảng 0.1 micromet (µm). Tuy nhiên, nhìn chung vi-rút không chỉ tự di chuyển trong không khí. Các hạt vi-rút này do con người tạo ra, vì vậy vi-rút bị mắc kẹt trong các giọt bắn từ đường hô hấp và các hạt nhân nhỏ (giọt bắn từ đường hô hấp đã khô) là lớn hơn. Hầu hết các giọt và hạt bắn từ đường hô hấp bay ra khi nói, hát, thở và ho có kích thước nhỏ hơn 5 µm. Theo định nghĩa, bộ lọc Không khí hạt hiệu quả cao (HEPA) có kích thước tối thiểu là 99,97% hiệu quả trong việc thu giữ các hạt có kích thước 0,3 µm. Hạt 0,3 µm này gần đúng với kích thước hạt xuyên qua (MPPS) qua bộ lọc. Bộ lọc HEPA thậm chí còn hiệu quả hơn trong việc bắt các hạt lớn hơn nhỏ hơn MPPS. Do đó, các bộ lọc HEPA đạt hiệu suất không dưới 99,97% trong việc giữ lại các hạt chứa vi-rút SARS-CoV-2 từ cơ thể con người.

Các thiết bị lọc HEPA lưu động kết hợp một một bộ lọc HEPA với hệ thống quạt điện là một lựa chọn tuyệt vời để làm sạch không khí phụ trợ, đặc biệt là trong những môi trường có nguy cơ cao hơn như phòng khám, địa điểm xét nghiệm y tế, phòng tập thể dục hay khu vực chờ công cộng. Các cài đặt khác có thể được hưởng lợi từ việc lọc HEPA di động có thể được xác định bằng cách sử dụng các thông số đánh giá rủi ro điển hình, chẳng hạn như tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng, kỳ vọng tuân thủ việc đeo khẩu trang và mật độ người ở trong phòng. Khi chọn thiết bị HEPA di động, bạn muốn chọn một hệ thống có kích thước thích hợp cho khu vực mà nó được lắp đặt. Một cách để làm điều này cho các thiết bị làm sạch không khí phòng là lựa chọn một hệ thống quạt lọc HEPA có Tốc Độ Phân Phối Không Khí Sạch (CADR) [Xem Hướng Dẫn của EPA cho Thiết Bị Làm Sạch Không Khí Trong Nhàpdf iconexternal icon] đáp ứng hoặc vượt quá diện tích của phòng nơi sử dụng thiết bị. CADR càng lớn thì tốc độ làm sạch không khí trong phòng càng nhanh. Nếu phòng có sử dụng thiết bị làm sạch không khí có trần cao trên 8 feet, hãy chọn thiết bị làm sạch không khí có CADR cao hơn đáng kể thay vì chỉ dựa vào diện tích. Dù các hệ thống này không đưa không khí biến loãng từ ngoài trời vào, nhưng chúng vẫn làm sạch không khí hết sức hiệu quả trong các không gian để giảm mật độ hạt lơ lửng trong không khí, bao gồm cả hạt vi-rút SARS-CoV-2. Do đó, những thiết bị này cho hiệu quả lưu thông không khí tốt mà không cần điều hòa không khí ngoài trời.

Có thể sử dụng các hệ thống quạt lọc HEPA như thiết bị độc lập, hoặc nhiều thiết bị cỡ lớn hơn cho phép gắn đường ống thông gió linh hoạt vào đường hút khí vào và/hoặc đẩy khí ra (lưu ý, các thiết bị có ống dẫn lớn hơn không rơi vào nhóm được mô tả là "thiết bị làm sạch không khí phòng" và có thể không có xếp hạng CADR). Nếu sử dụng đường ống thông gió và đặt hệ thống lọc HEPA một cách có phương pháp trong không gian sẽ có thể giúp đem lại dòng khí từ sạch đến gần sạch ở nơi cần thiết. Hệ thống lọc HEPA cũng có thể được sử dụng để thực hiện can thiệp giữ không khí trực tiếp ngay từ nguồn cho các tình huống điều trị và/hoặc xét nghiệm cho bệnh nhân (Xem nội dung thảo luận của CDC/NIOSH về Vách thông khí đầu giường). Tùy thuộc vào kích thước của các loại quạt/bộ lọc HEPA và cách thiết lập tại cơ sở nơi các thiết bị được sử dụng, nhiều thiết bị HEPA di động nhỏ được triển khai tới các khu vực có nguy cơ cao có thể hữu ích hơn một thiết bị HEPA lớn phục vụ một không gian kết hợp.

Ví Dụ 2:  Phòng được mô tả trong Ví Dụ 1 nay đã được bổ sung thêm một thiết bị làm sạch không khí lưu động tích hợp HEPA với CADR bằng 145 cfm (Qhepa = 145 cfm). Chuyển động bổ sung của không khí bên trong phòng giúp cải thiện mức độ hòa trộn nói chung, nên gán giá trị k = 3. Chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu thời gian để đạt đúng mức giảm chất gây ô nhiễm trong không khí 99% khi bổ sung thiết bị lọc HEPA lưu động cho căn phòng?

Việc bổ sung thiết bị lọc HEPA giúp cung cấp thêm không khí sạch cho phòng.  Ở đây, lưu lượng dòng khí sạch tính theo thể tích (Q) là:  Q = Qe + Qhepa = 72 cfm + 145 cfm = 217 cfm.

ACH = [Q x 60] / (thể tích phòng) = (217 cfm x 60) / (12' x 10' x 9') = 13,020/1080 = 12.06 ACH (làm tròn xuống còn 12).

Theo Bảng B.1 thời gian chờ hòa trộn hoàn hảo căn cứ trên 12 ACH và mức giảm 99% lượng hạt trong không khí là 23 phút.

Lấy hệ số hòa trộn bằng 3, thời gian chờ ước tính để giảm 99% lượng chất ô nhiễm trong không khí trong phòng là 3 x 23 = 69 phút.  Do đó, giá trị ACH tăng lên và giá trị k thấp hơn được kết hợp với bộ lọc HEPA di động đã giảm thời gian chờ từ 5 giờ và 45 phút ban đầu xuống chỉ còn 1 giờ và 9 phút, tiết kiệm được tổng cộng 4 giờ và 36 phút trước khi có thể sử dụng lại căn phòng một cách an toàn.

Kết luận, việc bổ sung thiết bị HEPA di động đã làm tăng tốc độ thông gió hiệu quả và cải thiện sự hòa khí trong phòng, dẫn đến giảm 80% thời gian để loại bỏ các hạt có khả năng gây nhiễm trong không khí trong phòng.

Có.

Tia cực tím diệt khuẩn (GUV), hoặc Chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím (UVGI), là một công cụ khử trùng được sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau, chẳng hạn như khu dân cư, thương mại, giáo dục và y tế. Công nghệ sử dụng năng lượng tia cực tím (UV) để bất hoạt (tiêu diệt) vi sinh vật, bao gồm cả vi-rút, khi được thiết kế và lắp đặt đúng cách.

Vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19, và khả năng lây lan và phát tán các phần tử vi-rút trong không khí. Tuy nhiên, GUV có thể bất hoạt vi-rút trong không khí và trên các bề mặt*. Việc thiết kế và định cỡ hệ thống khử trùng GUV hiệu quả đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm cụ thể.

Tham khảo ý kiến của nhà sản xuất GUV có uy tín hoặc nhà thiết kế hệ thống GUV có kinh nghiệm trước khi lắp đặt hệ thống GUV. Những chuyên gia này có thể hỗ trợ bằng cách thực hiện các tính toán cần thiết, cách chọn dụng cụ, lắp đặt hệ thống đúng cách và kiểm tra khả năng hoạt động phù hợp với nơi lắp đặt.

*Lưu ý: Khuyến nghị của CDC về khử trùng bề mặt chính trong các môi trường có người ở là tuân theo Hướng dẫn của CDC/EPA về khử trùng bề mặt.

  • GUV vùng trên
    GUV vùng trên (hoặc không gian phía trên) sử dụng các dụng cụ gắn lắp GUV được thiết kế đặc biệt gắn trên tường hoặc trần nhà để tạo ra vùng khử trùng của năng lượng tia cực tím (UV) tập trung vào phần trên trong phòng và cách xa con người. Các dụng cụ này khử trùng không khí khi không khí lưu thông từ hệ thống thông gió cơ học, quạt trần hoặc chuyển động của không khí tự nhiên. Ưu điểm của GUV vùng trên là khử trùng không khí ở gần và phía trên những người ở trong phòng. Kể từ những năm 1980, hệ thống GUV đã được sử dụng rộng rãi để kiểm soát bệnh lao (TB). Hướng dẫn của CDC về Kiểm soát môi trường đối với bệnh lao: Hướng dẫn cơ bản về chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím ở vùng trên không gian phòng cho cơ sở chăm sóc sức khỏebiểu tượng pdf cung cấp thông tin về thiết kế hệ thống GUV thích hợp, vận hành an toàn liên quan và bảo trì. Dựa trên dữ liệu về các loại vi-rút Corona khác ở người, hệ thống GUV được thiết kế để bảo vệ chống lại sự lây lan của bệnh lao sẽ có hiệu quả trong việc vô hiệu hóa SARS-CoV-2, là vi-rút gây ra COVID-19, và do đó ngăn chặn sự lây lan. Hệ thống GUV thường yêu cầu một vài dụng cụ gắn lắp GUV để có hiệu quả. Ví dụ, phòng chờ hình chữ nhật có 10-30 người ở sẽ cần 2-3 dụng cụ gắn lắp GUV cho vùng không khí phía trên. Lưu ý, khả năng phản xạ năng lượng tia cực tím vào không gian có người phía dưới là một mối quan tâm về sự an toàn tiềm ẩn với các hệ thống GUV vùng trên. Tuy nhiên, một nhà sản xuất GUV có uy tín hoặc một nhà thiết kế hệ thống GUV có kinh nghiệm nên biết các kỹ thuật phòng ngừa để ngăn chặn sự phơi nhiễm tia cực tím có hại cho những người có mặt trong không gian đó. [Ứng dụng tiềm năng: Có thể sử dụng trong mọi môi trường trong nhà; hữu ích nhất trong những không gian có nhiều người đang hoặc có thể mắc bệnh.]
  • GUV trong đường ống
    Hệ thống GUV trong đường ống được lắp đặt trong hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC). Các hệ thống này được thiết kế để phục vụ một trong hai mục đích:
    • GUV xử lý ống xoắn giữ cho ống xoắn HVAC, khay xả nước và bề mặt ẩm ướt không có sự phát triển của vi khuẩn. Các thiết bị này tạo ra mức năng lượng UV tương đối thấp. Năng lượng này được cung cấp liên tục 24 giờ một ngày, đó là lý do tại sao chúng hoạt động hiệu quả. Thiết bị GUV xử lý ống xoắn không được thiết kế để khử trùng không khí và không được lắp đặt cho mục đích khử trùng không khí. [Ứng dụng tiềm năng: Có thể sử dụng để giảm thiểu hoạt động bảo trì HVAC và cải thiện hiệu quả hoạt động trong các hệ thống HVAC thương mại, lớn hoặc hệ thống HVAC dân dụng; không được khuyến nghị để vô hiệu hóa các mầm bệnh trong không khí.]
    • Các hệ thống GUV khử trùng không khí có thể hiệu quả trong việc vô hiệu hóa các mầm bệnh trong không khí khi chúng di chuyển trong ống dẫn HVAC. Hệ thống GUV khử trùng không khí HVAC thường yêu cầu đèn UV mạnh hơn hoặc số lượng đèn nhiều hơn, hoặc cả hai, để cung cấp GUV cần thiết để bất hoạt các mầm bệnh trong một khoảng thời gian ngắn. Hệ thống khử trùng không khí thường được đặt ở phía dưới của ống xoắn HVAC. Vị trí này giữ cho ống xoắn, khay xả nước và các bề mặt ẩm ướt không có sự phát triển của vi khuẩn và cũng khử trùng luồng không khí khi di chuyển. [Ứng dụng tiềm năng: Có thể được sử dụng bên trong bất kỳ hệ thống HVAC nào để khử trùng các mầm bệnh truyền nhiễm trong không khí.]
  • UV xa (hoặc UVC xa)
    UV xa là một trong nhiều công nghệ mới nổi đã trở nên phổ biến trong đại dịch COVID-19. Trong khi các dụng cụ gắn lắp GUV tiêu chuẩn phát ra năng lượng UV ở bước sóng khoảng 254 nanomet (nm), các thiết bị UV xa sử dụng các loại đèn khác nhau để phát ra năng lượng UV ở bước sóng khoảng 222 nm. Ngoài bước sóng, sự khác biệt lớn giữa hai công nghệ là các hệ thống GUV tiêu chuẩn được thiết kế đặc biệt để tránh cho con người tiếp xúc với năng lượng tia cực tím, trong khi nhiều thiết bị tia cực tím xa được bán trên thị trường là an toàn để con người và môi trường trực tiếp tiếp xúc với năng lượng tia cực tím. Một đánh giá của các tài liệu đã được đánh giá ngang hàng chỉ ra rằng các bước sóng tia cực tím xa có thể bất hoạt hiệu quả các vi sinh vật, bao gồm cả vi-rút Corona ở người, khi áp dụng liều lượng tia cực tím thích hợp. Vẫn còn các câu hỏi về cơ chế tiêu diệt vi sinh vật và sự an toàn tổng thể. Tia UV xa có thể tỏ ra hiệu quả trong việc khử trùng không khí và bề mặt mà không cần một số biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết cho GUV tiêu chuẩn. Thiết bị UV xa được xem là công nghệ mới và đang phát triển. [Ứng dụng tiềm năng: Chưa được xác định.] Người tiêu dùng đang xem xét một công nghệ mới nổi như UV xa có thể nghiên cứu hệ thống được đề xuất. Yêu cầu nhà cung cấp đưa ra bằng chứng về hiệu quả và hiệu suất thể hiện lợi ích bảo vệ rõ ràng. Có sự tham gia của một kỹ sư thông gió và nếu kỹ sư đề xuất lắp đặt một hệ thống như vậy, hãy yêu cầu có sự đảm bảo về hiệu suất khử trùng mong đợi. Khi đánh giá bằng chứng về tính hiệu quả của hệ thống, hãy chú trọng đến các ấn phẩm nghiên cứu hơn là những tuyên bố mang tính giai thoại và xem xét các câu hỏi sau:
    • Có các nghiên cứu độc lập chứng minh hiệu suất mong muốn của công nghệ này không?
    • Môi trường nghiên cứu có đại diện cho môi trường và mục đích sử dụng của quý vị không?
    • Kết quả hiệu suất đã được công bố trên tạp chí khoa học hoặc y học nào chưa?
    • Công nghệ có được đánh giá về khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoặc phơi nhiễm nghề nghiệp không?
    • Công nghệ đang được sử dụng ở đâu?

CDC không đưa ra khuyến nghị ủng hộ hay phản đối bất cứ nhà sản xuất hay sản phẩm nào. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trên thị trường có nhiều loại thiết bị đang được tiếp thị rầm rộ là có thể làm sạch không khí. Một số thiết bị phổ biến nhất là thiết bị ion hóa và/hoặc thiết bị oxy già khô. Một số thiết bị còn tích hợp cả hai loại công nghệ. Dù các biến thể của những công nghệ này đã hiện diện nhiều thập kỷ, có liên quan đến các công nghệ làm sạch hoặc khử trùng không khí khác, song xét về khả năng làm sạch/khử trùng thể tích không khí lưu chuyển lớn và nhanh chóng trong các hệ thống sưởi, thông khí và điều hòa không khí (HVAC) hay thậm chí bên trong từng phòng, thì chúng chưa có nhiều ứng dụng được ghi nhận. Điều này không hẳn là ám chỉ những công nghệ này không đạt hiệu quả như quảng cáo. Tuy nhiên, chúng ta chưa có nhiều bằng chứng được bình xét và đã được củng cố cho thấy hiệu lực và độ an toàn đã được chứng minh trong các điều kiện như thực tế. Do đó, các công nghệ này vẫn bị nhiều người xem là "mới nổi". Cũng như với mọi công nghệ mới nổi, chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng thận trọng và tự tìm hiểu thêm. Người tiêu dùng nên nghiên cứu về công nghệ, cố gắng so khớp mọi tuyên bố cụ thể với mục đích sử dụng sản phẩm. Người tiêu dùng nên yêu cầu cung cấp dữ liệu xét nghiệm thể hiện, về mặt định lượng, lợi ích bảo vệ rõ ràng và độ an toàn cho người có mặt trong không gian đó, dưới những điều kiện phù hợp với mục đích sử dụng. Tốt hơn là phải có dữ liệu hiệu suất được ghi chép lại trong điều kiện sử dụng thông thường từ nhiều nguồn, trong đó có một số nguồn độc lập, của bên thứ ba. Quý vị nên đặt ra nghi vấn đối với những tuyên bố về hiệu suất chưa được chứng minh hoặc có số nghiên cứu trường hợp hạn chế chỉ với một thiết bị trong một phòng và không có điều khiển tham chiếu. Tối thiểu là, nếu quý vị đang cân nhắc mua và sử dụng các thiết bị này, quý vị nên biết chắc là thiết bị đó đáp ứng chứng nhận chất lượng UL 867 (Tiêu Chuẩn dành cho Thiết Bị Làm Sạch Không Khí Tĩnh Điện) áp dụng cho thiết bị sản sinh mức ozone chấp nhận được, hoặc tốt hơn là chứng nhận tiêu chuẩn UL 2998 (Quy Trình Xác Thực Tuyên Bố Môi Trường (ECVP) về Lượng Ozone Sản Sinh từ Thiết Bị Làm Sạch Không Khí Bằng 0), vốn nhằm mục đích xác thực là không có khí ozone sinh ra.

Cập nhật lần cuối ngày 21 tháng 12 năm 2020